关于新风系统我关心的问题是:

1.滤芯,进风口的地方是怎么设计的。那种过滤方式,过滤的效果如何,风阻什么的...先不问。是否易于拆装清洗还是要付费清洁?



2.进风口需要多大尺寸,有没有现成的图看看施工结束之后的效果,是否会影响美观?各房间通往风机的风口外观是什么样的?



3.考虑到滤网风阻之后的进风量能否达到0.6次/H以上?最好是1次/H。当然这个跟面积,层高有关。



4.风机不同功率下的噪音有无参考指标?



5.保修神马的,当然是越详细越周到越好。





北京最近严重污染,我相信很多人都跟我一样有着方面的需求。只是最后安装新风还是在家里放空气净化器的问题。







解答如下



滤芯一般装载机器里面,也有外加的,分为初效过滤、中效过滤和高效过滤,中高效过滤一般用在特殊场合,比如手术室等,初效是过滤灰尘为主。


新风系统一般分为负压式新风系统、双向流式新风系统、和热回收式新风系统,工作原理有所区别。


但设计原则基本一样:


1、通风路径---空气从最需要的地方进入室内如卧室、客厅等,从最污浊的地方排出室外如卫生间、厨房、储藏间等


2、通风风量---确定住房内最适量的通风量,满足人体所需和节能的要求,民宅国内标准一般是不低于30立方米每小时每人。


3、通风时间—365天,每天24小时持续不断的运行,确保室内24小时室内空气新鲜。


所有的新风设计几乎都是根据这三个原则设计的。


所以新风口的设计一般在卧室客厅起居室等位置,排风口设计一般在卧室客厅厨房等。


新风口的尺寸一般有150mm、120mm、100mm、80mm,指的是直径,根据风量大小选用不同规格的风口,民宅用100mm和80mm的多。


风口外观还是很漂亮的,圆形白色,和装修还是很匹配的。





    换气次数的设计:民宅设计换气次数一般是0.6~1次/小时。风量越大效果越明显,但也要考虑造价和节能的问题,所以,根据不同的户型和居住人数计算出一个最适合的风量很重要,也和安装有很大的关系。风量/空间容积=换气次数





    风压也是风机性能好坏的一个指标,一般国内品牌是风量大风压大,但用在民宅范围要求是风量小、风压大,所以对主机的品牌和性能有一定的要求,欧美品牌直流变频马达目前占据高端市场,还有欧美品牌和国内合资的产品也很好,用的是德国ebm外转子马达,亚洲品牌一般用国产内转子马达,所以价格低。





    风阻指的是压力损失,主机马达的风压是一定的,管路系统越长风阻越大,如果风阻过大,那么系统末端就没风出来了,都给损失掉了,所以一般选用欧美品牌的多。





    噪音问题很简单了,风压大风量大,风速就高,噪音就大些,所以选用一些专业的消音风管很重要,和系统管路的走向,既要保证风压,既保证风量,还要降低噪音,才是我们想要的。一般市场大多用UPVC管的多,风阻小,但不消音,一般亚洲品牌用得多,如果管路过长,就要结合使用。一般好的品牌噪音都还可以,末端的噪音几乎听不出来,很安静,毕竟在国外用了那么多年了,国内的无外乎模仿。呵呵


新风系统主机一般保修都是两年,国家最低保证是一年,但马达的寿命如果是德国EBM大约是10年左右不停机运转,如果是原装进口直流变频马达,主机寿命大约20年左右。


    风管和风口如果不人为破坏,还是使用时间很长的,保证20-30年没啥问题。所以基本上不用更换。


    保修期内费用都是不收的,但耗材基本上都是除外的,新风系统无外乎是过滤网,一般商家是教会业主自己清洗,如果自己嫌脏,委托商家来清洗,是要收取一定的人工费的,清洗还是比较简单的,只要在装修的时候留好检修孔,清洗的时候打开检修孔,就可以将过滤网拆下来。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-7-30 15:33:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:16:30 | 只看该作者
爱谁谁 发表于 2013-7-30 15:33
这个不适合小房间吧?大概费用一套是多少?

单向流的新风系统适用于130平以内  团购打完折不到4200全包(包括人工,主机、管道、进、出风口和打孔)  
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-7-30 19:11:24 | 只看该作者
说的很详细啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-7-30 20:22:44 | 只看该作者
上次7月20日的演讲会上好象没有介绍这样的产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:59:10 | 只看该作者
麒麟 发表于 2013-7-30 20:22
上次7月20日的演讲会上好象没有介绍这样的产品

可能是时间有限没有细说
新风系统现在国内对这个还没有太多的概念
自从北京的雾霾天以后才掀起了热潮.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-7-31 10:35:04 | 只看该作者
                 
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-7-31 12:17:52 | 只看该作者
这个需要走管道么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-31 12:34:27 | 只看该作者
丁丁 发表于 2013-7-31 12:17
这个需要走管道么?

需要,被动的不需要特别长
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-7-31 12:38:59 | 只看该作者
冈仁波齐 发表于 2013-7-31 12:34
需要,被动的不需要特别长

多粗的管子?从上面走是不是还得考虑房高度问题?

点评

不用,就在卫生间吊顶里面就可以了  发表于 2013-7-31 12:41