设为首页收藏本站

北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8707|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

【装修日记】大qiting-装修踩过的坑(A'户型简洁风格装修)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-28 10:09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 大qiting 于 2017-3-28 11:15 编辑

0.成果图----镇楼
客厅:


入户:

厨房:

主卧:

次卧:

小卧室:


买房~~装修~~省略各种感慨,直入正题。
1-5楼介绍以下流程中碰到的坑:换窗户->打空调眼->铲墙皮->改水电->瓷砖铺贴->家具安装
6楼以效果图作为总结。

---------------------------------------------------------------
1.换窗户
简单说明:换窗户是可选项,开发商用的塑钢,如果换可以考虑断桥铝,开发商定做塑钢型材比市面的厚,其实用几年没问题
个人情况:与同类材料的塑钢窗比较,嘉郡的塑钢窗算可以的,但是无奈安装师傅活干的太差,我家厨房窗户关上之后有大缝、手还能伸出去,完全没有密封性
换的理由:同开发商协调修理需要时间,我需要年前装修好,所以:换!
踩到的坑:
               1)定制周期,两周,如果先贴了厨房瓷砖,窗口那一圈需要留出来不贴
               2)窗户玻璃透光度、窗框对外颜色,需要和物业确认,整个小区是统一的颜色,颜色不一致无法安装,会返工
               3)拆窗户时,让工人温柔点....   否则会连外墙皮涂层都扯下来,很难看,也不好修复
               4)如果换空调台的门,注意让厂家确认,两侧都有把手的门是否能安装(我家空调台和空调门缝隙很小,空调门外不能有把手,否则关不上门),单侧把手的空调门最好也加上锁,用于防止3、4岁小孩误开门爬进空调台
               5)换窗户时,提前问窗户厂家,如果包窗套,尺寸(窗户合页,也叫铰链到窗框墙的距离要有2、3厘米左右)是否够,否则可能窗户无法整个打开。
               一般有两种解决办法:一个是和窗户厂家沟通给窗户加副框(要加钱)
               另一个是安装窗套的时候把窗户侧墙砸掉2厘米,保证窗扇开启(不推荐,窗户那个墙有的是空心砖砌的,万一砸酥了,可能影响窗户稳定)
(ps:在此感谢科美琳门窗,购买窗户时提醒我这一点,后来我选的他家70型材,他家70型材尺寸足够无需副框,特别提示有的厂家70型材也要副框)
              

2.打空调眼
简单说明:空调眼每家情况不太一样,需要自己测量一下
个人情况:收房的时候看空调眼感觉高度还行,就没仔细测量,刷完墙漆才发现空调眼好像不太合适。我是全屋石膏线、不吊顶,跟空调商家沟通后自己测量,发现空调孔比排水管还高,所以需要重新打孔。(最好刷墙前打孔,打孔做好保护,也只能说不会大面积污染墙)
空调孔测量:空调孔高度需要适中,太高影响排水就一定需要打孔,太低的话管子弯曲,且漏出来太多也不好看。 (我这个就有点高,最少需要向下移动7厘米,因为重新打孔,需要和原来的孔有些间隔,最后移了10厘米)
                     装修前如果能定下空调方案,和空调厂家沟通测量打孔即可(ps:我和板砖家一样用的格力空调商家、在14号楼,免费打孔,有纸袋保护,墙面只留下几个小泥点,赞!)
踩到的坑:
               1)提前打孔算一个,我打孔比较晚,刷墙漆后,打孔后期还得修补,能早尽量早吧
               2)安装空调前,买一筒发泡胶,让师傅从空调孔外面打发泡胶,比橡皮泥堵口效果要好很多,一定从外面打,并且别从里面冒出来,发泡胶粘性很大,不好清理。(ps如果冒出来也别碰,等2天后彻底凝固再清理,泡沫状的胶凝固后反而很好清理)
               3)A户型,A‘户型,F户型如果在楼的北侧安装空调,提前看看窗户外是否有小台阶,如果没有小台阶很难安装,提前和商家沟通,避免买了安装不上。(比较重要)
               
一定要秀一下空中飞人:


评分

参与人数 1山民币 +50 收起 理由
麒麟 + 50 谢谢分享

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:10:16 | 只看该作者
本帖最后由 piedra 于 2017-2-28 13:01 编辑

3.铲墙皮个人情况:铲墙皮挺贵的,超预算了,我按照麒麟版主推荐的方法试了试,感觉腻子质量还行(不算特别好的耐水腻子,但是石膏层基底挺结实),就没铲
墙面处理:用装修公司刷了墙固,美巢800腻子刮平(只能是刮平,装修公司也叫顺平),轻体墙整面墙挂网
                 据说腻子不能弄太厚,装修公司一般腻子最多给弄3毫米厚,如果墙面很不平整、无法接受,就得铲墙皮了
后续:说一下大家最关注的,没大面积开裂,这是最重要的,包括主卧盖楼时的施工洞也没裂。16年12月中旬完成的墙面处理,现在17年2月底,采暖季             快过去了,除了几个地方有轻微裂,不仔细看看不出来,后期找装修公司修一下就行(之前刷完的墙漆不要扔,留着修补的时候用)
          (ps:如果铲墙皮,千万压着装修公司的进度,别让他们赶工,赶工的话内层干不透,现在墙漆都有防水效果,以后水汽往外扩散,可能更容易开裂)
注意:至少美巢800的耐水腻子(千万别用美巢400,那是非耐水腻子),美巢YGP800GQ比800更好一些

4.改水
个人情况:厨房没有改动;卫生间从水盆位置做的断点,重新从房顶跑的冷热水,墙面部分都入墙
注意:1.卫生间三个管,一个冷水、一个热水、一个太阳能热水。(我去南门底商找到承建商问的,至于怎么找到哪根是太阳能热水,他们说拧开试试吧,哈哈)
          2.如果做前置净水器,需要在改水电之前确定,改水电设计时告诉装修公司,水电改造过程中安装好。(前置净水器每隔一段时间需要排一次水,不能放在房顶,只能放在下水管道附近)
          3.改水之后需要做打压试验,一定用水打压,不能用空气打压。需要注意,热水和冷水管道串接,这样两个管道都测试到,不串接相当于只测冷水,相比之下管道预热后更容易漏。打压测试,安装热水器后,自己再放放热水试一下,更保险。串接见下图:
(没有找到贴瓷砖之前的图,只能用这个了,先进行打压试验,验收电路,然后再贴瓷砖)
          4.打压测试半小时左右,一般是8bar,半小时几乎不掉压即可


回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:10:37 | 只看该作者
本帖最后由 piedra 于 2017-2-28 22:41 编辑

5.改电个人情况:我选用的是断点式改造,
特别提醒:1)嘉郡卫生间开发商用的是2.5平方的线,如果是电热水器需要改成4平方,如果是即热型电热水器需要有一根4平方专线(不要有断点接头),或者换成6平方的电线。我家线是可以抽动的,因此换了线,同时注意空气开关也得换成20A的,不然只换电线,空气开关不够大,会经常跳闸。(有的装修公司不会提醒你,细节的东西还是自己想清楚)。(换线涉及到动电表箱,提前和装修公司沟通好)
                 2)我家A',客厅空调准备用挂机,空调插座在地面,因此改到上面了。一方面空调专线不想有断点接头,另一方面开发商用的线是2.5平方的,感觉有点小,也抽出来换成4平方的。
                 3)厨房吊柜那面墙,电路最好是一条线下来,然后再走各个电位,我家就有点乱,   安装吊柜时提心吊胆,万一打眼把电线打断了,还得拆瓷砖。。。
下面秀一下吊柜那面墙的电路,吊柜师傅来了之后一直给我白眼。。。。。


(蓝色的线,都是可能藏在瓷砖后的电线管,有的是我水电改造弄得,有的是开发商弄得)
上图红色的线也是一个线管,很危险,开发商埋在墙里的,一般线管都是以插座为基础横平竖直的,不知道为啥这个在墙里拐弯了,下面给一个砸墙的图,可以看见墙内的白线管。


                 4)厨房下水口有点高,强烈建议向下移,多给水电工200-300块钱也得移了,不然不好排水,更不用说垃圾处理器了,没法安装。
                      我自己把下水口竖管用手锯锯掉一点,有换掉水盆配的下水器,买了潜水艇尺寸较小的下水器,现在排水效果还行,垃圾处理器就不想了,没准需要把竖管锯掉,直接接横管,我怕时间长了有漏水风险,放弃了。
(原始高度)

(可以看到水盆自带下水器,翻上去15-20厘米左右,反水弯太大,一方面会存很多水,另一方面脏东西很难冲下去,会存在管道里,有堵住的风险,我就把下水管拒掉了一点,换了个尺寸小点的下水器)

(没办法了,我在红线处把竖管锯断了,橱柜、净水器、小厨宝安装后,安垃圾处理器人家不给装,不得已采取的补救,大家引以为戒吧)
原来的下水器

换的下水器

                  5)A'原始灯口位置不太正,我有几处调整,(1)客厅主灯找了空间的中心点,(2)入户没有门厅灯,我加了一个(3)餐桌正上方加了一个餐桌灯,餐桌那面墙加了个开关(开发留的餐厅灯在小卧室门口了,没法用啊~)
                  
                  6)卫生间电器一般是5控,5控里包含一个照明,我把这个照明用作浴室柜上方的射灯,卫生间原有的开关和线保留,控制吊顶的主灯。(一开始就给我留了5控用的6根线,把原有灯的线抽出来了,我又让他塞回去,再加上2根线一火一零控制主灯,一共是8根线。ps:有时候和工长沟通不行,还得和电工沟通,电工要是也不理解,自己弄清楚就得了。。。他们好像很少做吊顶射灯,跟他们说有镜灯他们才能弄明白)
                       
                       此处建议厕所主灯开关放门外(门外开灯再进卫生间,不用跑进卫生间黑着灯找开关),5控放厕所内(开暖风在厕所里开,不用跑出来)
射灯效果(均已打开卫生间主灯)
                 7)有预算做一下卧室灯双控,用起来很方便


评分

参与人数 1山民币 +40 收起 理由
山后 + 40 原创帖

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:10:56 | 只看该作者
本帖最后由 piedra 于 2017-2-28 22:42 编辑

6.瓷砖铺贴这个没什么特别多需要说的,我碰到的问题有两点:
1)嘉郡的墙面质量不高,垂直度不够,因此不要迷信薄贴法,如果墙面不垂直一定要让瓦工做水泥砂浆找平,再贴瓷砖,否则墙砖会有波浪,一会凹进去一会凸出来(我家厨房卫生间各有一面墙用水泥砂浆处理了,最厚的地方抹上去2厘米厚的水泥)

2)厨房烟道口可以提高,让瓦工做即可
(下图红框是原来的位置,提高了一些,吊顶刚刚好能放到窗户上沿,不然吊顶窗户部分还得做异形)

3)水管入墙后,墙面要用开孔器开孔,很平整

4)不心疼瓷砖,就做对缝,虽然有过门石,对缝还是很美观,有效治疗强迫症~~~



回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:11:13 | 只看该作者
本帖最后由 piedra 于 2017-2-28 22:43 编辑

7.家具安装              1)没铲墙皮,墙面并不垂直,如果墙是垂直的,定制家具会和墙贴合很好
          本来定制家具是有补救办法的,忘了叫什么板了,安装家具一个不留神,安装师傅把柜子靠墙了,没给我放那块板子,留下缝太小,插不进去了
           
      2)如果有白色的柜子,和墙贴合位置可以打白色的胶,修补一下,很美观
   
      3)防盗门包框,看一下门全打开后有多大缝隙,我家是需要把墙砸掉2厘米左右
           另~ 如果开发商的防火门门框部分漏风,可以打胶
           


回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:11:33 | 只看该作者
本帖最后由 piedra 于 2017-2-28 22:46 编辑

8.成果


回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:11:50 | 只看该作者
占楼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2017-2-28 10:49:09 | 只看该作者
本帖最后由 冷水 于 2017-2-28 10:50 编辑

真心不错的一篇心得
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-2-28 16:37:52 | 只看该作者
赞一个!技术帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-3-1 12:28:52 | 只看该作者
好一篇经验贴,学到了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

管理员QQ1192595503|小黑屋|手机版|Archiver|山后网 ( 京ICP备12001442号  

GMT+8, 2024-12-22 02:05 , Processed in 0.207975 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表