设为首页收藏本站

北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: emile
打印 上一主题 下一主题

咱们有必要找专业验房师验房吗?

[复制链接]
11#
发表于 2012-6-27 16:18:10 | 只看该作者
snym 发表于 2012-6-27 15:25
这个流程应该有,进入收房阶段 业主担心限价房会遇到重大质量问题。找专业人士帮助验房可以在验房专家的帮助 ...

同意
不过不知道他们都检查哪些项目,怎么收费
我不想遇到楼脆脆啥的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2012-6-27 16:22:36 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2012-6-27 16:28:18 | 只看该作者
如果收费合理的话可以考虑找,毕竟对自己的房负责吗,而且,限价房也有政府做主吧,要是真是楼脆脆的话,政府不应该不管吧,找了验房师的话能对自己的房子有个全面的了解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2012-6-27 16:39:25 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2012-6-27 17:08:42 | 只看该作者
唯心逍遥 发表于 2012-6-27 16:18
同意
不过不知道他们都检查哪些项目,怎么收费
我不想遇到楼脆脆啥的...

具体怎么收费还不太清楚,我只知道到 限价房有不少小区竟是由焦点公益验房专家帮助收的房,不收费用

点评

应该是政府行为吧,我觉得是  发表于 2012-6-28 09:11
这么好,怎么找他们?  发表于 2012-6-28 08:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2012-6-27 17:12:55 | 只看该作者


入室后检验门窗是否合格

      拿到相关书面文件后,“收房之旅”准备开始。但在乘坐电梯时却遇到了一些麻烦,由于是集中收房日,电梯前排了近20余人的队伍。虽然每个单元都有两部电梯,但不知何故在收房当天仅开了一部。耐心等待了10多分钟后,我们一行人来到了刘女士盼望已久的新家。

      对于许多初次验房的业主来说,面对庞杂的验房细节往往有“无处下手”的感觉,而驰跃翔的专家高立民则在入屋检查之前,仔细查看了一下公共空间的安全通道和防火器具。按照他的说法,水火无情,收房前购房人应该掌握这些安全知识。

      而后,高立民对记者表示,验房过程中最好对需要检验的细节进行划分,对需要检查的内容进行划分,这样既理清了头绪,也不会因为疏忽而遗忘某些细节。“正式进入房间,门窗是必经之处,我们的验房就可以从这里开始。”

      这套房子的入户门是由开发商统一安装的防盗门,验房专家检查后发现,门上用于密封的橡胶圈都比较完好,并未出现破损。由于这种胶圈很不起眼,在验房中容易被忽视,一旦脱落,冬天室内的保温效果将很受影响。相反倒是本该安装上去的猫眼,或许是由于工人疏忽,孤零零地躺在门后的角落里。

      “门上基本没什么问题,猫眼只需要让工人重新安装即可,倒是窗户出现了变形的情况,也需要找施工方重新安装。”高立民在检查了阳台的窗户后,发现侧面通风的小窗在打开后,无法顺利关上。

      另外,窗户的最外层有渗水槽,雨水即使淋入窗户内也不会造成堆积,不过在窗户内测,安放纱窗的轨道上则没有打通渗水槽,一旦雨水淋入将很难清理。对此高立民建议业主刘女士找施工方帮忙开一个渗水槽,因为这个不是质量问题,现行规定里,也没有要求纱窗的轨道上也需安装防水。因此,业主最好还是收房前找施工单位帮忙凿出这个渗水槽,或者在随后的装修中,自行解决,以方便清洗窗户


回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2012-6-27 17:21:00 | 只看该作者
   
-

全面检查室内核算实际面积

    门窗的问题发现后,在验房专家的带领下,开始了对房屋整体进行全面检查,这包括墙面、地面、天花板等。在内容上,这部分应该检测建筑主体有无裂缝、墙面是否倾斜、墙面有无空鼓等。

    高立民表示,天花板最怕的就是楼上渗水,要仔细查看屋顶是否有被水浸泡的痕迹,房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰等现象,这些都是渗漏的迹象。

    另外,还要注意墙面和地面的夹角,墙面和屋顶的夹角是否有裂缝。在检查过程中,他不停地用小锤子敲一敲墙壁,以确认墙壁为实墙。

    所幸,一番检查下来,刘女士的新家并无裂缝。而如果收房时发现有裂缝该如何解决?

    高立民告诉记者,收房时没有裂缝最好,如有裂缝,要看是什么样的裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题,但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋存在结构性质量问题。此外,阳台的位置比较特殊,外地也曾发生过整体阳台掉落的质量问题。因此同样需要严格检查,看阳台处的两侧墙面是否有裂缝,若有裂缝也属严重的质量问题。

  
随后,验房专家拿出了有别常人的专业工具,包括红外线水平仪、卡尺等器具对房屋进行实际的测量。最终测量结果表示,虽然作为限价商品住宅,但郭家庄园的房屋并无明显的凹陷,核算下来的实际面积也与买房时基本一致



回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2012-6-27 17:22:22 | 只看该作者
没错!
KFS会说:你觉得房不好可以退啊,后面一大帮人等着哪!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2012-6-27 17:23:03 | 只看该作者


检查水、电、气与其他附属设施

      门窗和房屋的主体机构基本没有大的问题后,检查重点集中在了厨房、卫生间和一些管线配套上。

      在检查管线时,首先发现了问题,房屋内所有的电源接口、室内开关、楼宇对讲电话均设计成不足1米高,对于有孩子的刘女士来说十分危险,孩子只要抬一抬胳膊就能轻松够到电源插口。

      为此,刘女士特地请来了施工方,得到的结果却让人忍俊不禁。原来,开发商为了考虑到残疾人的因素,将刘女士所在的户型全部设计为开关只有1米高,以方便坐在轮椅上的残疾人使用。本来是一个人性化的举动,但让健康人使用则多有不便。刘女士对我们抱怨道,“当初选房时,也没人说这个户型全设计为残疾人户型。设计师考虑虽然周全,但销售时应该明确告知才对。现在只能自己请工人将所有开关、插座上移了。”

      另外,验房专家高立民也叮嘱道,应该注意查看室内的所有预埋管道(主要是自来水管)是否有墨线标注,若无,要求物业标注,以免将来装修施工时不小心凿破。还要注意水、电表是否运转正常,天然气表的配件是否齐全完好。

      此外,验房时还要记得询问施工方是否对排气管道做过通球测试。也就是从整个楼的最高层将一个铜球顺着排气管道扔下,若没有阻碍地到达地面说明排气管道顺畅,若遇到阻碍很可能是施工过程中,将施工垃圾遗留在排气管中,若不清除,容易影响业主生活使用。这也是普通购房人在收房时很少会去注意,却十分重要的问题。

      检查到卫生间时,发现开发商正在做闭水测试,整个卫生间地面倒满水约1-2厘米(不能高于室内的地面高度),检查卫生间地面坡度是否能让积水顺利往地漏方向流,而不至于流入其他房间。封闭48小时后,楼下屋顶没有发生渗漏则说明防水合格。另外,有条件的话,高立民还是建议在厨房也做个泼水试验,因为厨房洗菜也容易发生漏水的问题。

      最后,当检查卫生间墙壁防水时,出现了令高立民都很少看见的现象。或许是为了节省材料,施工方在卫生间墙壁上并没有全部涂上防水材料,而是在洗浴的位置涂上了1.8米的防水材料,在洗漱和马桶处的防水材料则只有1米左右。一些区域甚至根本没有做防水。

      对此,施工方表示他们的做法符合要求,刘女士若不放心可以在装修时,找工人涂一些防水材料。


回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2012-6-27 17:28:46 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

管理员QQ1192595503|小黑屋|手机版|Archiver|山后网 ( 京ICP备12001442号  

GMT+8, 2024-11-25 23:29 , Processed in 0.192041 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表