上庄2.3.4.5.6号楼评选结构长城杯,大家看看是怎么保证工程质量的

  [复制链接]
21#
发表于 2012-5-11 17:17:04 | 只看该作者
标准这个东西嘛,是给平常老百姓看的,真到评奖的时候吧,嘿嘿,你不懂得
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2012-5-11 17:19:02 | 只看该作者
北京市结构长城杯(钢筋工程)评定标准
1·评审钢筋工程,主要是抽查钢筋原材、半成品加工和安装绑
扎质量。重点抽查钢筋的品种、规格、形状、尺寸、位置、间距、数
量、节点构造,接头连接方式,连接质量、接头位置、及其占同截面
的百分率,保护层厚度等。
按照北京地区工程抗震设防烈度 8 度的要求(含7 度地区),注重抽
查钢筋代换、弯勾角度、节点构造和绑扎要求等项内容以及与结构相
关的预应力筋配置、铺设和张拉等项质量。
依据项目施工方案、设计要求和《混凝土结构设计规范》(GB50010)、
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024)及有关专业规范、
标准,并按照本标准综合评价钢筋工程质量。
2·钢筋原材料(含钢筋、钢丝、预应力筋、钢绞线、钢板、型钢、
及焊条、焊剂等)应符合现行规范、标准和设计要求。并按有关规定
具备产品出厂合格证明,检验报告和进场复检报告。
3·钢筋原材料入、出库应有管理制度。应按进场批的级别、品种、
直径、外形分垛堆放妥善保管,并挂标识牌注明垛号、产地、规格、
品种、数量、复试报告单编号、质量状态等。
4·根据北京地区建筑抗震烈度,按照设计要求进行钢筋代换和
钢加工,当设计无要求时,各类建筑工程均按8 度设防采取以下措施:
1;框架结构,纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。当无设计要
求时,对一、二级抗震等级,钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比
值不应大于1.3。
2;箍筋弯钩的弯折角度均为1350,弯钩平直部分的长度应不小于
箍筋直径d 的10 倍。
3;钢筋连接接头不宜设在框架梁端、柱端的箍筋加密区。当无法
避开时,可采取用焊接接头或等强度高质量机械连接接头。
4;绑扎梁和柱的箍筋,应与受力筋垂直绑牢,每个箍筋弯钩的叠
合处,应与受力钢筋方向相互间隔错开设置。
5;因缺少设计规定的钢筋品种、规格而采用其它品种、级别、规
格的钢筋替换时,应办理设计变更洽商手续。
5·钢筋的调直、平直、冷拉、切断、弯曲、焊接等半成品加工质
量,应符合规范、规程、标准和设计要求,经检验合格的半成品,应
按工程使用部位和规格、形状分类堆放。有标识牌,注明钢筋编号规
格、尺寸和使用部位。并符合以下规定:
1;冷拔钢丝盘条,应采用调直机调直切断配料。热扎钢筋盘条,
宜采用冷拉调直,应严格按照钢筋的级别、品种控制冷拉率。定尺直
条粗钢筋局部弯曲可采用锤敲平直或卡盘校直,防止敲击损伤钢筋或
采用冷拉措施。
2;钢筋切断配料,应以钢筋配料表提供的钢筋级别、直径、外形、
和下料长度为依据。钢筋表面应洁净、不得有颗粒状、片状锈蚀和飞
边、翘皮、裂纹损伤及泥浆油污。
用于对焊、电渣压力焊焊接接头的钢筋,应将钢筋端头的热扎弯头或
劈裂头切除,用于锥螺纹连接接头的钢筋应采用钢锯或无齿锯锯断,
保证钢筋端头平直,直径无椭圆、钢筋端头切口无有碍焊接和锥螺纹
套丝质量的斜口、马蹄口或扁头。
3,钢筋弯曲加工的弯折角度大于或小于900 时,其弯弧内直径(弯
心柱直径)和钢筋的形状、尺寸,均应符合规范及设计要求。
箍筋弯钩两端平直部分长度相等,弯钩平整不扭翘。箍筋的内径尺寸,
应确保主筋绑扎就位和保护层厚度。
设计要求受力主筋、构造筋有弯折或末端有弯钩者,其弯折点位置、
角度和弯钩尺寸、平整度等应符合要求。
6·钢筋安装绑扎质量,应保证钢筋级别、规格、直径、形状、尺
寸、位置、排距、间距、根数、锚固长度、节点构造、绑扎搭接接头
和保护层厚度等符合规范及设计要求,并应做到措施可靠绑扎牢固。
7·钢筋机械连接接头、焊接接头质量,同一构件内的接头相互错
开和接头在连接区段长度为35d,且不小于500mm 范围内,有接头
钢筋截面积与受力钢筋总截面的比值,应符合规范规定。
其中:
1;焊接连接接头(电弧焊、闪光对焊、电渣压力焊), 接
头质量应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的规定。焊工必须经
过培训,考试合格,持有焊接资格证书。
采用钢筋搭接电弧焊时,钢筋搭接端应先预弯后焊接,并保证两根搭
焊钢筋轴线在同一直线上。焊缝宽度应不小于主筋直径的0.7 倍;焊
缝厚度应不小于主筋直径的0.3 倍。焊药皮必须清刷干净。焊缝符合
质量标准。
采用闪光对焊时,钢筋对头的端头应除锈和油污,不得有弯曲。
接头焊缝金属熔透无过烧、无缩孔、裂纹,钢筋对接轴线不偏移,表
面无烧伤。用于屋面梁、屋架纵向受拉钢筋应除去接头的飞边、毛刺。
采用电渣压力焊连接竖向钢筋时,钢筋焊口至焊接夹具的钳口范围
应除锈、钢筋端面宜平整。焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应等于
或大于4mm。接头无轴线偏移、弯折、咬边、气孔、烧伤等质量缺陷。
2;机械连接接头(不等强或等强锥螺纹、等强直螺纹、套筒挤压),
接头质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的规定。
采用不等强锥螺纹钢筋连接接头,加工制作和安装质量应符合国家
行业标准《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJ109)。连接套和钢筋锥螺
纹套丝加工安装质量必须符合标准。
采用套筒挤压钢筋接头时,必须依据钢套筒技术条件选择钢套筒的
机械性能、规格尺寸、硬度,严格控制挤压工艺操作质量。钢筋机械
连接操作人员应经过技术培训考试合格,具有岗位资格证书。
3;钢筋焊接网片的电焊加工质量、构造、搭接接头锚固和技术性
能等,应符合《钢筋焊接网混凝土结构技术规程 》(JGJ/T114)和设
计要求。
8·各种预埋铁件加工质量应符合设计要求。埋件所用的钢板、钢
带,角槽型钢等规格、尺寸准确,面层平整,边角整齐,不得有毛边,
飞翘,与锚筋电弧焊焊接牢固,焊药皮清刷干净,焊缝的宽度、厚度
及焊口质量合格。
采用电弧焊封闭箍筋或按设计要求在结构钢筋架骨上焊接防雷地
线、固定管线、线盒等,不得咬伤钢筋。
9·后张法预应力混凝土结构应有施工技术方案。无粘结和有粘结
预应力筋的材料质量及制作安装质量,应符合以下规定:
1,无粘结预应力筋的力学性能和外包层材料性能,选用锚具系统,
固定端锚固、张拉端构造做法安装和预应力筋铺设等,应符合《无粘
结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ/T92)。
2,有粘结预应力筋的品种、级别、规格和锚具选型制作,预留孔
道,预应力筋铺设定位安装、灌浆孔、排水孔设置、预埋锚垫板安装
定位等,应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)和
设计要求。预留孔道采用金属螺旋(波纹)管时,应符合《预应力混
凝土用金属螺旋管》(JG/T3013)标准的规定。
3,特种预应力结构,必须依据其预应力施工技术方案规定的预应
力筋布置特点、锚固体系和特殊张拉工艺等配制、铺设预应力筋、锚
固体等。
10·钢筋的混凝土保护层厚度和保证措施必须符合现行规范、标
准和设计要求:
1.控制保护层厚度的各种垫块、卡具、支架应规格尺寸准确,并
具有相应的抗压、耐碰撞的强度,摆放或吊挂的位置、间距应与
钢筋直径大小相匹配。可采用专项制作的水泥砂浆、塑料垫块、
卡子或定型支架、卡具、铁马凳等。并确保浇注、振捣混凝土时
不移位、不脱落、凡有透过混凝土面层的钢筋支撑端头或铁马凳
支撑点,其端头应预先涂防锈漆或加塑料套垫。不得使用灰浆皮、
钢筋头、石子、碎砖、木片等杂物充当垫块。
2.柱、墙板等竖向钢筋骨架控制侧向保护层,宜采用水泥砂浆
挤压吊挂垫块(带铅丝或穿丝孔)、塑料卡子或定型卡具。
梁、板结构主筋下保护层宜采用水泥砂浆或塑料垫块,侧向保护
层可采用塑料卡子或吊挂垫块。
悬挑结构和板类双层钢筋骨架,应增设铁马凳支架或吊挂架措
施。
11·钢筋工程有设计变更项目时,必须先办理设计变更手续,并
坚持自检、互检和专业检验制。做到隐蔽工程验收手续齐备。
12·钢筋工程安装质量允许偏差及检查方法应符合规范和下表1
的规定。
项 允许偏差值(mm)

项 目
国家规范
标准
结构长城杯
标准
检 查 方 法
宽、高 ±5 1 帮扎骨架 ±5
长 ±10 ±10
尺 量
间距 ±10 ±10
排距 ±5 ±5
2
受力
主筋
弯起点位置
±20 ±15
尺 量
3 间 距 ±20 ±10
箍筋、横向
筋焊接网片
网格尺寸±20 ±10
尺量连续
5 个间距
基 础 ±10 ±5
柱、梁 ±5 ±3
4
保护层
厚度
板、墙、壳
±3 ±3
尺 量
宽度≮0.7


+0.1d、-0
厚度≮0.3


+0.2d、-0
5
钢筋电弧
焊连接焊
缝 长 度 — +5、-0
量规或尺量
6
电渣压力焊焊包凸出钢筋
表面
≥4 ≥4 尺 量
锥筒外露
整扣
7 1 个 ≯1 个
不等强锥螺
纹外露丝扣
锥筒外露
半扣
— ≯3 个
目 测
入支座、节
点搭接
8 — +10、-5
梁、板受力
钢筋锚固长
度 入支座、节
点锚固
— ±5
尺 量
同一束钢
丝长度
9 ≯5 ±5
两端镦头的
预应力钢丝
束长度 同一组钢
丝长度
≯2 ±2
尺 量
10 板 内 ±5 ±5
无粘结筋位
置垂直偏移
梁 内 ±10 ±5
尺 量
中心线位

11 预应力筋— 3
承压板 垂直度 — 0
尺 量
13·钢筋工程质量初评检查方法,主要是通过抽查混凝土浇筑振
捣施工或浇注前抽查钢筋工程施工。以观察实物质量为主,对有疑
点部位铺以量测。钢筋工程施工以3 节规定和表1 为标准。并与抽
查混凝土结构质量和施工资料相配合。
有关预应力筋的制作安装质量的初评检查,主要依据工程预应
力混凝土结构施工技术方案措施和相关规范规程与设计要求相对照。
是初评结构质量的重点内容,并与普通钢筋工程相结合进行综合评价
钢筋工程质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2012-5-11 17:19:34 | 只看该作者
很好啊!开发商加油啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:23:22 | 只看该作者
笑面人生 发表于 2012-5-10 14:04
其他楼质量怎么保证啊

其他楼应该也是一个标准啦,
只要有楼评奖,说明整个工程会向着标准靠拢
回复 支持 反对

使用道具 举报