设为首页收藏本站

北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12033|回复: 47
打印 上一主题 下一主题

关于C07-3的遮挡问题,靠依据说话(补充楼层高度,供参考)!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-16 23:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 雨痕 于 2012-4-19 20:45 编辑

今日看到对C07-3前面C07-1607-24商业配套、以及车库的遮挡情况的讨论!
回家还是从地图上给大家量算一下来说明具体的情况吧!

为避免大家看烦了分析过程,先把结论写在前面:
(1)车库不影响C07-3;
(2)配套商业对C07-3的影响非常的小,基本可以接受;
(3)C07-16对C07-3的影响相对较大,主要集中在每年的10月底至次年2月中旬的3个半月的时间内,同时C07-2下午对C07-3也有影响。

具体分析如下:
注:具体量算距离存在误差,大家仅供参考!

1、初步估算不同季节的太阳高度角变化,来说明每天正午楼体的阴影长度:
1)北京所处地理位置约北纬40度,根据太阳高度角计算,正午太阳高度角夏至73.5度,冬至26.5度;
2C07-16楼高按照层高3*15=45米;
【关于楼层高度,经查相关建筑标准,层高指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离,普通住宅层高不宜高于2.80m】
【为此层高按照2.8*15,再加上可能出现的电梯间和水箱设备等,按2.8米计算,即高度为2.8*16=44.8米】
【其实数据都是约数,毕竟没有测量,大家权作参考,呵呵!】
3)配套商业07-24按照4*3=12米;
4)车库按照3米;
5C07-16C07-3的距离大约为49米;
6)配套商业07-24C07-3的距离大约为18米;
7)车库与C07-3的距离大约为8米。

2、计算得出各楼的阴影长度如下:
C07-16阴影为13.3-90.3米,07-24阴影为3.6-24.1米,车库阴影为0.9-6.0米;

3、综合楼体间的距离与太阳年度高度角的变化情况,得出正午遮挡月份为:
(1)C07-16阴影(正午)在每年的10月底至次年2月中旬遮挡C07-3,冬至时最大遮挡高度可到6层,其他月份不遮挡;
(2)配套商业07-24阴影(正午)在每年的11月底至次年1月中旬遮挡C07-3,冬至时最大遮挡高度可到1层,其他月份不遮挡(实际可能比这个小,因为看图片上配套的三层并没有全盖);
(3)车库阴影全年不遮挡C07-3

4、进一步综合考虑每日太阳高度的变化,得出如果出现遮挡情况,每日遮挡时间为:
(1)C07-16阴影约从10:30起逐步由西向东遮蔽,下午有半个余小时的晒太阳时间,就被C07-2再次遮蔽;
(2)配套商业07-24阴影遮挡受 C07-16比较复杂,但基本上我觉得可以不考虑他的影响;
(3)车库阴影不遮挡C07-3

5、综上所述,可得以下结论:
(1)车库不影响C07-3;
(2)配套商业对C07-3的影响非常的小,基本可以接受;
(3)C07-16对C07-3的影响相对较大,主要集中在每年的10月底至次年2月中旬的3个半月的时间内,同时C07-2下午对C07-3也有影响。



以上计算均以数学简单推理,实际中会有所出入,大家仅供参考,以作权衡!

评分

参与人数 6山民币 +290 收起 理由
清风77 + 50 原创帖
阿迭修思 + 50 高人啊,服气
玉亭 + 50 谢谢分享
狂暴飞轮 + 40 原创帖
孟响 + 50 原创帖 有含金量
无解777 + 50 谢谢分享,技术分析贴

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
48#
发表于 2012-4-20 19:44:15 | 只看该作者
  开发商 委托 设计院进行 规划设计, 设计完成后报 规划局审批,  规划局审查内容之一就是 能不能满足最不利时间 的日照间距,   也就是 “雨痕” 计算的这些。  各行各业都有 他的规范条例, 不是信口开河、张嘴就是。  当然 关注自己的家园 是应该的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2012-4-20 14:48:46 | 只看该作者
用软件分析一下就ok,有专门的日照分析软件
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2012-4-20 10:18:55 | 只看该作者
太强了!!!希望楼主以后发现什么有需要的都能给我们算算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:22:37 | 只看该作者
wchlai 发表于 2012-4-19 15:08
楼主的阴影面积没有将顶层的设备层考虑进去,例如电梯机房、水箱间。

高度和楼间距都存在一些误差,仅供参考呗,大约如此!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2012-4-19 15:08:54 | 只看该作者
楼主的阴影面积没有将顶层的设备层考虑进去,例如电梯机房、水箱间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2012-4-19 14:26:11 | 只看该作者
就应该多些像楼主这样理智清醒的人
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2012-4-19 11:10:52 | 只看该作者
高人啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

41#
发表于 2012-4-18 12:35:20 | 只看该作者
感谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2012-4-18 12:32:49 | 只看该作者
说的非常清楚明白!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

管理员QQ1192595503|小黑屋|手机版|Archiver|山后网 ( 京ICP备12001442号  

GMT+8, 2024-11-7 07:38 , Processed in 0.226447 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表