本帖最后由 1850395280 于 2013-5-4 14:43 编辑
高层住户用水是水箱存储式 亦或是水泵直抽式?还有多少大家不知道的基础设施情况呢?
资料:
第一 水箱式 人们所称的二次供水?是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压?通过管道再供用户或自用的形式?因此?二次供水是目前高层供水的惟一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全?与人民群众正常稳定的生活密切相关。 高层住宅的二次供水 通常人们所称的二次供水?是指单位或者个人使用储存、加压等设施?将城市公共供水或者自建设施供水经储存、加压后再供用户的形式。因此?二次供水是目前高层建筑或海拔相对较高的建筑等供水的惟一选择方式。 二次供水设施?主要是为弥补市政供水管网压力不足?保证居住、生活在高层建筑、高海拔建筑的用户用水而建立的。相比供水企业直接供水?二次供水由于增加了蓄水和供水设施?因此水更容易被污染。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全?与人民群众正常稳定的生活密切相关。国家规定二次供水设施选址、设计、施工及所用材料?应保证不使饮用水受到污染?并有利于清洗和消毒?各类蓄水设备要加强卫生防护?定期清洗和消毒?从事二次供水设施清洗消毒的单位?必须取得当地人民政府卫生行政部门的卫生许可?清洗消毒人员必须经过卫生知识培训和健康检查?取得体检合格证后方可上岗。二次供水单位每年都应定期?每半年一次?聘请有二次供水设施消毒资质的部门对二次供水水箱清洗消毒、防止二次供水污染
我家使用的自来水属二次供水?感觉没有别人家使用的自来水好喝?是什么原因? 二次供水需经常清洗否则会变为二次污染?特别是夏季高温季节?如果储水的水池?箱?在使用过程中管理不善?没有定期进行严格清洗和消毒?则容易造成水池池底积泥?池壁挂污甚至苔藓滋生?另外二次供水水箱排空管、通气管、溢流管如没有加盖或密封不严?没有防蚊网或水箱设计不合理?消防水管与生活水箱相连?未设止回阀等?都适于昆虫产卵?繁衍后代和寄生?使自来水偶尔出现虫子现象。还会使自来水有时出现鱼腥味、霉味或苦味等其他异味?因为二次供水单位的给水设备如储水池的内壁涂料、填充剂、水管密封剂、粘接剂等?会在气候炎热时放出焦油性异味。针对上述情况?如何防止二次供水污染的发生?必须做好以下工作?各水池?箱?应有专人管理?定期?每季或半年一次?请有资质的专业队伍进行清洗消毒。同时?二次供水水箱排空管、通气管、溢流管应密封上锁?且备有完好的防蚊网?尽量密封?做到防虫防鼠防污染?发现二次供水设施有损坏的情况要及时修理。 通常人们所称的二次供水?是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压?通过管道再供用户或自用的形式?因此?二次供水是目前高层供水的惟一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全?与人民群众正常稳定的生活密切相关。但是?过去在全国尚未有一个完整的针对二次供水工程的技 二次供水机术标准?只是在《建筑给水排水设计规范》相关章节中提出部分要求
二次供水设施主要为弥补市政供水管线压力不足?保证居住、生活在高层人群用水而设立的。相比原水供水?二次供水的水质更容易被污染?二次供水的安全性和可靠性一直都受到市民的广泛关注。 今后凡是应建二次供水设施的建设项目?二次供水设施必须独立设置?工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。 在即将实施的《标准》中?对应建二次供水设施的建设项目、建筑物高度及市政管网供水与二次供水的结合点做了明确规定?凡是公建高度超过12米?住宅楼超过6层的?必须设计和建设二次供水设施?商住混用的住宅楼底商在两层或以上的按公建对待?二次供水设施必须独立设置?不得与消防等设施混用?二次供水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用?二次供水设施必须有稳定可靠的消毒措施和防倒流污染的措施?严禁设计、建设地埋或半地埋式水箱?对于二次供水设施的材质?应优先选用无渗漏的不锈钢水箱和新型环保抗菌管材?严禁使用国家命令淘汰的器材?水箱总有效容积不应超过36小时的生活用水量?容积大于50立方米的水箱必须分为两格?并能独立工作。
第二 高层的供水方式一般采用二次供水变频恒压供水设备是我公司采用国际先进的变频技术,引进美国或日本微机进行控制,通过压力传感器,根据用水量的变化,自动控制多台水泵变频循环软启动,因其具有技术先进、性能完备可靠性高等品质而一跃成为生产、生活供水设备的首选产品。 产品特点: 1、节电节水,占地少安装快、易维修,可实现恒压变量、变压变量等多种工况。 2、自动化程度高、管理方便、使用寿命长,具有缺相、欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速等各种自动保护功能。 工作原理: 本产品通过压力传感器检测管网压力并变为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵转速。 当用水量增加时,管网压力下降,此时水泵电机频率升高,水泵转速变快,出水量增加;当用水量减少时,水泵转速变慢,减少出水量使管网压力维持设定压力值。 在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制。 本产品使用的压力表为远程压力表,设定一定值,通过指针的上下浮动,来控制水泵频率的升高与降低,实现系统的恒压。变频恒压供水设备
- 一般二次增压采用以下几种供水方式: 6层以下用常压。1、水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点 此方式是集中供水。对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋顶水箱,最不利用水点是顶层住宅。主水泵一般有三台,二开一备自动切换,付泵为一小流量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到付泵,以维持系统压力基本不变(气压罐一般不用于生活用水)。 2、水池-水泵-高位水箱-用水点 此方式也是集中供水。单幢次高层和高层建筑的高压供水区较多采用该种方案。一般也需要设计有一座地下水池,通过两台水泵(一用一备)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水点。 3、单元水箱-单元增压泵-单元高位水箱-各单位无水点 此方式已简化为单元总水表进水。单元水箱和单元增压泵实际上是一个整体,我们称之为单元增压器。九四年与上海海鹰机械厂合作研制开发了第一代的单元增压器,并用于我所管理的工程中。经过半年使用,又发现了需要改进的地方,并作了多次修改,现在使用的是第三代产品
- 高层楼房应该使用无负压供水设备。 无负压供水设备又称无负压管网供水设备属于紧凑型自来水二次加压设备。主要解决无法建水箱和水池的困难,它比变压补气式供水罐减少了占地面积,同时又解决了地下水池加负压罐带来的漏气问题。减少了基建投资,避免了水质的二次污染。在操作方面采用文本显示器,它能显示运行状况和方便设定运行参数,同时采用双向控制技术,以自来水管参数为主。设备出口控制为辅助运行方式,在保证自来水管正常工作的情况下,最大限度的稳定用户供水需求。
|
|