设为首页收藏本站

北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6299|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

地康水电地暖改造和大家分享仁悦居X-B2户型的水电建议设计...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-30 16:45:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 地康水电地暖 于 2018-9-30 16:50 编辑

仁悦居X-B2的水电建议改造方案

原有的电路点位图

插座的建议改造图

照明的建议改造图

弱电的建议改造图

厨房的水路建议改造图

卫生间的建议改造图


开发商现所配的强电箱配表
小区强电箱:线路都已做好入户,除总开外,总体的划分为7个回路
照明:BV2.5方线(空开为16A)照明指房屋内的所有照明灯
普插:BV2.5方线(空开为16A)一般普插指的是除厨卫和空调外所有的插座
卫生间:BV4方线(空开为20A)卫生间的电器有浴霸、吹风机、电热水器等,如安装即热式电热水器建议单独给热水器一个回路
厨房:BV4方线(空开为20A)厨房一般电器4平方线足够使用了
空调2个回路:BV4方线(空开为20A)一个回路,BV2.5方线(空开为16A)一个回路
太阳能辅助插座:BV4方线(空开为20A),辅助电加热,在天气不好的时候也可以保证供应全屋热水!
基本上这些电路的划分是可以满足绝大部分邻居的需求的。如果有特殊的需求,例如厨房有嵌入式电器(例如嵌入式烤箱、消毒柜等),则需要另改线路或单独拉线。
下面给大家发下常用电线的承载功率供大家了解下!
2.5平方----220V 本身可以承载4400W 除去穿管施工的损耗,还有就是湿式环境(卫生间)需要乘上系数,所以2.5平方的线路保险瓦数为3520W---3960W
4 平方----220V 6600W 经过穿管施工后保险瓦数为5280W---5940W
6 平方----220V 11000W经过穿管施工后保险瓦数为8800W---9900W

X-B2户型相关的预算清单及别的户型的建议设计方案,欢迎跟贴或是加好友索要!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-10-10 01:51:13 | 只看该作者
回头, 找你们,  图有些专业, 看不太懂,,, 谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-10-13 20:37:59 | 只看该作者
如果卫生间安装速热式电热水器,需要从配电箱单独引线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-10-18 13:51:35 | 只看该作者
danke888 发表于 2018-10-10 01:51
回头, 找你们,  图有些专业, 看不太懂,,, 谢了!

好的,随时欢迎,有不明白的可以加好友细咨询!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-10-18 13:52:13 | 只看该作者
麒麟 发表于 2018-10-13 20:37
如果卫生间安装速热式电热水器,需要从配电箱单独引线吗?

即热式的热水器需要单独引一根专供电线,功率较大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-10-21 06:00:47 | 只看该作者
地康水电地暖 发表于 2018-10-18 13:52
即热式的热水器需要单独引一根专供电线,功率较大!

不是“热式电热水器”,我指的是“热式电热水器”:https://baike.baidu.com/item/%E9 ... /3490452?fr=aladdin
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

管理员QQ1192595503|小黑屋|手机版|Archiver|山后网 ( 京ICP备12001442号  

GMT+8, 2024-11-21 18:45 , Processed in 0.213896 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表