北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛
标题:
走地上的电线不包管会又问题吗 ?
[打印本页]
作者:
wjy-521
时间:
2013-12-5 09:42
标题:
走地上的电线不包管会又问题吗 ?
客厅接个插座,墙上不让开槽,地上不让打眼,地面还不想找平了,直接铺地板,走地上的线不包管了直接用地板踢脚线挡在墙角,这样做可行吗?请专业人士解答啊~
作者:
benjamin
时间:
2013-12-5 10:29
本帖最后由 benjamin 于 2013-12-5 10:31 编辑
建议按规范做, 电线走地需要穿管 , 而且是硬管。
找平的时候埋水泥里, 为啥不找平呢?
作者:
我和两两
时间:
2013-12-6 09:48
墙上可以开槽啊。装修手册很明确。不横向太长,纵向太深就可以。
国家规范电线必须进管。水火电无情,请楼主审慎!
作者:
我和两两
时间:
2013-12-6 09:51
墙上可以开槽啊。装修手册很明确。不横向太长,纵向太深就可以。
国家规范电线必须进管。水火电无情,请楼主审慎!
作者:
山后熊猫
时间:
2013-12-6 09:52
按专业的施工规范来,某些施工人员所说的没事儿一文不值!
作者:
ironman
时间:
2013-12-6 11:10
找平的时候埋水泥里, 为啥不找平呢?
因为找平以后层高就更低了,而且还影响地暖的散热。