北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛

标题: 也说暖气 [打印本页]

作者: 幽谷居士    时间: 2013-11-18 10:10
标题: 也说暖气
     周日,供暖了,顶着大风,跟老婆杀奔温泉,到了温泉找物业要燃气表,以为没给呢,给物业留了电话,回家一找 ,找到了,今天接到物业电话,还算及时吧。
     再说昨天的事情,从物业出来,直奔自己家,首先查看暖气,发现不热,室内电源也没有电,马上给物业打电话,告诉他们暖气跑风漏水。哈哈,只要听到漏水,物业肯定会通知有关人员,果然,不一会儿,修暖气的师傅到了。查看后,发现,室内电源在电表处被切断,可能是因为没有接到装修申请,就都给断了。可是,这样一来,控制暖气温控器的电磁阀没有被激活,处于关闭状态,水自然流不通。
    师傅检查后,首先打开室内电源,并查看暖气井,打开我家的暖气阀门。有电后,电磁阀被激活,阀门处于打开状态,这样,暖气有了,这时候再断开室内电源,也没有关系了。唯一不好的事,就是暖气分水器跑风有点漏水,几分钟一滴,师傅说应该没事,因为跑风丝堵也不敢太使劲拧,都知道的,这些铜件如果质量不好,用力过大会坏的,先这样吧,如果漏大发了,影响到楼下,他们再修。
    我是一居全向阳的房间,太阳照着,没有暖气的情况下,也觉得挺暖和。本来想量一下房间尺寸,结果带的尺子只有两米长,量着费劲,屋里又都是灰,量到一半放弃了,等下次带把5米的尺子吧。量了一下客厅,发现房间不方正,靠近进门的地方和阳台的地方宽窄居然差了30毫米。不知道是我量的问题还是本来房间就有问题。等下拿把好用的尺子再说吧。
    呆了一下午,临走的时候把室内电源断了,暖气都开着呢,毕竟是为了试暖气呀,等下次再去的时候再看看暖气情况。另外,感觉现在装修的不是很多,看了一家楼下的一居正在简装,客厅弄了一个隔断。感觉1区1号楼的一居要想改两居也只能这样了,因为住温泉上班不方便,想出租出去,各位邻居谁有比较好的既便宜又合理的装修方案或者装修公司,咱们可以交流啊。
作者: 老赵    时间: 2013-11-18 14:31
谢谢楼主!通报暖气情况。
作者: 小鬼当家    时间: 2013-11-18 14:42
我们周日也去了 和LZ碰到的情况基本一致 试了暖气没有问题

我是一区一号楼的 从现在的门口走进去 感觉基本每个楼都有装修的了
作者: 山后熊猫    时间: 2013-11-18 14:45
我家暖气关死了 中午阳光好的时候将近20度!
作者: citynuman    时间: 2013-11-18 14:50

作者: 晚霞    时间: 2013-11-18 15:14
我们家也没有办理装修事宜,但是不影响暖气的供应。天气马上要冷了,特别是郊区比城区要冷几度,别因为今年不准备装修就不管暖气,如果冻坏了,更加麻烦。反正暖气费已经交了,就把暖气开到15度吧。
作者: whwwxx    时间: 2013-11-18 16:24
滴水会渗漏到楼下的客厅房顶,我就是受害者之一,这个一定要注意,泡了之后肯定会在楼下的屋顶上留下水印,不好看,可能楼下会要求你恢复原状
作者: 3075    时间: 2013-11-18 18:24
本帖最后由 3075 于 2013-11-18 18:26 编辑

关于“暖气有了,这时候再断开室内电源,也没有关系了”,请问再断电后,电磁阀就是常开状态了吗?
作者: bigtide    时间: 2013-11-18 19:36
3075 发表于 2013-11-18 18:24
关于“暖气有了,这时候再断开室内电源,也没有关系了”,请问再断电后,电磁阀就是常开状态了吗?

当时供暖师傅也是这么告诉我的,我直接断电了。
作者: 幽谷居士    时间: 2013-11-19 09:06
3075 发表于 2013-11-18 18:24
关于“暖气有了,这时候再断开室内电源,也没有关系了”,请问再断电后,电磁阀就是常开状态了吗?

可以的,我对面是2居的,我过去看了,他家也没电,但是暖气是热的